netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-05 22:25
本人菜一個。問個無知的問題
plc運行中停電了。再次來電后。plc里的數據都丟失了。請問如何恢復
設備運行到什么具體的位置,不能確定(例:記錄行程距離的編碼器的數據。。。。。)
方法一: 將控制的參數輸入進plc(如:變頻器的頻率。壓力上下限制。溫度限制。運轉速度。。。。。
                                                            但我如何去確定那些不知道的數值呢。如編碼器具體的行程。。。。)


方法2;
我是不是把設備手動到初始位置,然后給設備斷電。再恢復電源。這樣應該能自動恢復plc初始的設置值了。

或者其他的方法。


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158640 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-06 09:45
1. 編碼器(增量型)的位置,一般要設置一個原點位置(類似你說的初始位置),在程序中編寫好回原點的程序,每次上電后回一次原點,利用該點修正位置數據;
2. 工藝參數設置到斷電保持區,一般不會丟失。
如果這些參數都不確定你要找行家問問了。