quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-10 21:49
我把程序傳上來,請大俠幫我用文字解釋一下好嗎。先謝謝!就解釋模擬量那部份,模塊設置部份可以不解釋,請幫我解釋詳細一點,我剛學習沒有老師,
附件: 3號時效爐.rar (12 K) 下載次數:38
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 05:08
補充一下,是兩只傳感器,為什么要用D10除以K10?D12除以K10呢,D220.     D230是不是設定值呀
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-11 12:34
1你那識別碼驗證是多余的。驗證最好用在讀寫之前;2你狀態信息沒反應上去,也就是讀平均值前要用上你那M10(無錯)M20(數字輸出正常);3至于為什么要除10可能是增加分辨率吧(靈敏度)沒用過你那東西,僅供參考。D220和D230是設定值。用上位機設定的。
zjs_hlj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjs_hlj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-06 13:54
除以10 應該是他在觸摸屏擴大10倍,所以在PLC程序里縮小10倍,所以除以10你了
zjs_hlj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjs_hlj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-06 13:58
D220和D230是斷電保持,這個應該是在屏幕上的設定值
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2482 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 83577 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-24
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-06 15:37
輸入時為減少小數方便輸入,所以先乘以10,然后在程序中再除以10.后面的減去K6,應該是溫度初始值.,還有一個原因是你用的溫度傳感器的參數需要..精度是0.1吧..要參考更多的資料.自己寫了個程序,參考下吧!... 電爐控制.rar (10 K) 下载次数:11