posha1234
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看posha1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-14 21:55
  

第二路x0的常閉,該怎么解釋?


這是資料上的解釋

那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行?
[ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新編輯 ]
jlmned
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 343 點
下載積分: 5351 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-02-17
最后登錄: 2024-11-15
查看jlmned的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-14 22:14
對的呀
X0 是 熱繼電器的控制回路常閉觸點,

正常情況下熱繼電器未動作,X0得電常開狀態
反之熱繼電器動作,X0失電為常閉狀態Y1復位

你要搞清“非”的狀態。。。通俗點得電的時候當前狀態“非”一下。。。
正常情況下一開機X0不是得電狀態么。。。那第二項的X0常閉不是要"非"一下么。。。變成常開了呀。。。
usermichael
Michael
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 295 點
下載積分: 579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2024-05-14
查看usermichael的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-14 22:16
過載保護,F(xiàn)R正常時是常閉的,一旦發生電流過大,F(xiàn)R動作,常閉轉常開,KM復位!
posha1234
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看posha1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-14 22:27
請教二樓 x0的“非一下” 不是要等到FR過載時才會進行嗎?
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-14 22:32
看看電工基礎就知道了
FR是熱繼電器.,
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-14 22:43
引用
引用第3樓posha1234于2010-04-14 22:27發表的  :
請教二樓 x0的“非一下” 不是要等到FR過載時才會進行嗎?

正是在過載的時候“非一下”,所以報警燈和報警鈴就動作了。
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-14 23:07
這樣理解:你現在是外接X0是常閉的,里面的輸入觸點也是常閉的;如果你把外面的改成常開,里面的觸點也改成常開。那么效果就一樣。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2470 個
工控威望: 1757 點
下載積分: 82519 分
在線時間: 1506(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-15
查看pretco123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-04-15 09:18
請樓主注意了,X0的物理關系和邏輯關系是不一樣的!在梯形圖中并接的常閉,但是其邏輯關系是常開的..只有熱繼電器過載動作時,X0才會被接通.Y1復位.X0是由PLC外部開關信號驅動的,接通時為"1",斷開為"0".樓主可以看看相關的PLC書籍.只要抓住一點...X0要接通要怎么樣?就是外部開關要閉合有回路才有電流通過,才驅動X0動作常開閉合.常閉打開.反之,外部開關關斷,X0就沒有動作..
zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2024-06-11
查看zhuyaming789的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-04-15 09:57
簡單的來講,XO你也可以看成如繼電器般的有相互對立的常開常閉,通電時常開觸點通電,斷電時常閉觸點通電。按照你的電路,正常情況下FR的常閉控制觸點(熱繼電器控制的常閉端)是通電的,也就是X0是有輸入的,X0通電,這時候的狀態就是X0的常開閉合,常閉斷開,電路正常工作,但電機過載時FR動作,F(xiàn)R的常閉觸點斷開,X0沒有輸入,也就是X0的常開斷開,常閉接通,執行RST復位指令令Y1復位,Y1控制的KM就斷電。
最后再嘮叨一句,梯形圖不用想的太復雜,線條就當導線,X0  X1...Y0 Y1...M0 M1之類就當成開關 繼電器一樣的看,梯形圖也就和那些電路一樣簡單了
少于10字節
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-04-15 15:36
常開動作時就是閉,常閉動作時就是開,第二路x0的常閉在沒有過載時是開的,M0是在X0得電再失電后才接通的,也就是過載時有效。
posha1234
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看posha1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-04-15 21:16
那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行?
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-04-15 23:13
可以,那你輸入點X0就要接 熱繼電器常開點。