樓主  發表于: 2010-04-15 17:05
最近遇到臺達變頻器報OCC故障,電機90KW,驅動器110KW,現場檢查發現額定電流百分比沒經過調整,加速時間過短,負載類似于離心機,檢查排除配線短路故障后調整以上幾個相關參數,暫未出現相同OCC(驅動模組異常)報警,不知是否有朋友遇到類似情況,可以探討尋求詳細原因
千帆過盡,方知其味
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-15 19:02
如果負載相當于離心機,那么運動慣性就特別大,變頻器在減速時就會出現過電壓故障而無法停車。對于大慣性負載在減速剎車時需配合制動器使用。