最近遇到臺達變頻器報OCC故障,電機90KW,驅動器110KW,現場檢查發現額定電流百分比沒經過調整,加速時間過短,負載類似于離心機,檢查排除配線短路故障后調整以上幾個相關參數,暫未出現相同OCC(驅動模組異常)報警,不知是否有朋友遇到類似情況,可以探討尋求詳細原因