FX2N-48MR-001的輸出可以是額定電壓380V的接觸器線圈嗎?

手冊上好像只有200多伏,不過380V會有毀損嗎?
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139384 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-23
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-20 23:34
萬萬不可接 380V, 會毀損的
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-21 00:36
絕對不可以
三菱
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-21 09:43
萬萬不可接 380V, 會毀損的,這是常識啊,多看看手冊。
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-21 09:46
PLC輸出盡量不要直接驅動380V的負載,這樣很容易損壞PLC的輸出,最好的辦法是采用弱電型中間繼電器作轉換控制。
shenliangpen
相信自己是最棒的,加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 253 點
下載積分: 440 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-08-13
查看shenliangpen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-28 23:31
頭腦有問題那個人就會這樣做
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-29 11:08
如果手冊上只有200多伏,則不能超過,印刷板上的耐壓可能不夠。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
chaotang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chaotang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-04-29 22:07
不能接,會損壞輸出接點的。加一轉換電路即可
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-04-30 18:23
引用
引用第4樓草原牧人于2010-04-21 09:46發表的  :
PLC輸出盡量不要直接驅動380V的負載,這樣很容易損壞PLC的輸出,最好的辦法是采用弱電型中間繼電器作轉換控制。

You are right!
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
雨后的彩虹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-01 00:36
呵呵,這種做法是很危險的,PLC的輸出很脆弱的。通過中間繼電器來完成控制信號的傳遞吧。