qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-21 22:29
我手頭上有一個 FX1N_422BD的模塊,想做一個用FX1N與A500變頻器通訊的教學課題,A500手冊說要用485通訊,看一些資料里說422與485基本相同,有的人說可以用422與A500通訊,我沒有試過,有沒有在這方面的專家,給指點一下?
我是擔心把模塊搞壞了
謝謝了!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2473 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 82525 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-15
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-22 08:49
可以的!實際上PLC上422和485差別就是全雙工和半雙工.變頻器有485接口就可以了!還是用RS指令
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-22 08:58
這兩個通訊模塊都是全雙工通訊模塊,通訊距離都差不多。如果你用RS422接成485的話可以把RS422的兩個TXD和RXD互相并起來,就組成了485通訊方式
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-23 16:15
引用
引用第1樓pretco123于2010-04-22 08:49發表的  :
可以的!實際上PLC上422和485差別就是全雙工和半雙工.變頻器有485接口就可以了!還是用RS指令

我看FX1N的手冊上面說RS指令只用來操作 232BD,485BD,沒有說能夠操作422BD,而且422BD的說明書里還強調D8120(通訊格式寄存器)一定要設置為0,否則可能造成422BD無法通訊,所以還是沒頭緒.