xeguan1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xeguan1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-22 11:25
當我按照自己設計的電路圖進行連線、通電之后,出現以下情況:
(1)伺服顯示無警報,準備完成
(2)電機有輕微的蜂鳴聲
(3)伺服現實中,反饋脈沖累積、指令脈沖累積在不斷增加
問題:電機沒有轉動,但保持為制動狀態(硬件應該是沒有問題的),請問這可能是什么原因。
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-11-13
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-22 12:22
建議你把你的伺服接線圖發來看看,然后做先參數2的自整定。