非常感謝,我自己找到了答案[原創]EPLAN Electric P8最常遇見的幾個問題
時間: 2009.07.24 08:54:00
標簽: EPLAN ,EPLAN Electric P8,常見問題
1.為何在功能文本區(或者自由文本區域,備注區域)等輸入文字時,會提示
“根據權限管理中的當前規定,不允許輸入字典中沒有的文本”?
在EPLAN 啟動時,用戶會提示選擇"初學者""進階者""專家"三種用戶,選擇不同用戶,菜單中顯示的內容及用戶權限是不同的.選擇"初學者"后,就會出現這個問題.還有頁菜單下的"導出→DWG""導出→PDF"等菜單項都不會出現,系統僅顯示常用的菜單項,其目的是讓初學者專注于原理圖的設計.
如果在第一次選擇了"初學者",并且勾選了"不再顯示此對話框",今后啟動時系統就不會再提示用戶.如果需要重新顯示提示對話框,進入軟件后選擇菜單"選項→設置→用戶→顯示→用戶界面",選中"重新激活消隱的消息(reactive suppressed messages),下次EPLAN 啟動時就又會彈出用戶選擇對話框了.
記住不要再選"初學者"了.
2.插入自定義的設備到原理圖中,系統提示"顯示:已被選擇的部件必須包含下列信息:、 1)宏 2)功能模板 3)符號文件以及符號編號"
這是由于部件定義不夠完整所致.當插入一個設備時,EPLAN 會根據已有的功能定義到符號庫中查詢相應的默認符號,如果沒有功能定義,EPLAN 就無法調用符號,就會出現這個現象.解決方法就是在部件管理器中,切換到"功能模板"下,將功能模板添加完整.
PS:繼電器的觸點一般是轉換觸點,有3個連接點;不要與接觸器的輔助觸點(2個連接點)相混,否則選型會有問題.
3.導出DWG/DXF圖紙時出錯,提示無法導出(僅1.8及之前版本,之后的版本無此問題)
①文件名包含中文或全角字符
②項目名包含中文或全角字符
③層中包含中文或全角字符(多數是因為從外部導入了其它CAD軟件中繪制的自由圖形,而該圖形包含了中文圖層)
④輸出的文件夾中包含中文或全角字符(比如不能輸出到用戶的桌面,因為中文系統下桌面文件夾為"C:\Documents and Settings\Administrator.CAODAPING\桌面",而英文操作系統為"C:\Documents and Settings\Administrator.CAODAPING\Desktop",因此能正常輸出
⑤圖形中的線條的顏色,可能使用了"倒轉至背景"
4.編輯完成符號庫后,提示因為兼容性原因無法同步.剛剛編輯的符號還是改之前的內容.
其原因是之前的編輯過的符號庫中存在錯誤.在編輯EPLAN 符號時,完成符號后,注意使用"檢查符號"工具,確保符號正確后,再關閉符號庫.這樣就不會出現問題.
另外,通常不建議直接修改系統自帶的符號庫,如IEC或GB庫,而是新建一個符號庫,把標準庫中相近的符號復制到自己的符號庫中進行修改.
當符號庫出現問題后,解決的辦法就是將EPLAN 安裝路徑下,"符號/companycode"文件夾的符號庫如IEC_symbol.slk和IEC_symbol.sdb復制到"項目/companycode/項目名稱.sdb"下,覆蓋已有的文件即可.
5.我在使用eplan制圖的過程中,如果復制一個元件,例如-Q1, 然后粘貼,但是粘貼的對象不是-Q1,而是EPLAN圖框,請問是什么原因?
是由于打開了設計模式,設計模式下,如果要執行復制操作,需要選擇一個"插入點",在進行粘貼時就會以這個插入點作為捕捉的對象.
在進行圖形繪制和設計時非常有用的一個功能.