kongdezheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kongdezheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-28 19:14


   特殊單元的緩沖存儲器BFM是個什么樣的概念? 它里面的存儲器編號是什么?

能按通道來看嗎 ?


  請教各位師傅  謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157935 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-28 21:47
它就是緩沖的存儲器。
它的編號根據特殊模塊的不同都不一樣,要看具體手冊!
sducnc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sducnc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-29 23:12
緩存是特殊功能模塊的概念,模塊除了有自己占用的IO以外 內部還有一些特殊的寄存器  編號和含義依模塊而定
讀取寫入用 from to指令 或是智能模塊讀取指令
blueschar
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看blueschar的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-29 23:38
顧名思義 就是緩沖存儲的地方 斷電重啟就沒有了。
存儲器內的各個位都有具體的含義,不同的硬件模塊所對應的含義也不一樣。
我們在使用硬件模塊的時候 都需要對存儲器內的各個位進行設置 設置完以后存入EEPROM中 EERROM是斷電保持的
這樣 當PLC下次啟動的時候 就可以直接從EEPROM中調用參數了 不需要再重設置。

以上是以CCLINK模塊舉例的,不當之處還請包含!!!