昨天一臺機器突然發病,原因就是一個步進馬達丟步造成的,步進馬達驅動器型號:PMD07CV,步進馬達型號:PMM33HV2  .將發病的這臺機器的位置模塊,步進馬達驅動器,步進馬達換到別的機器上面發現都是好的,做貨沒有任何問題,再換回來還是丟步,查了一天沒有找到問題出在那里,請步進高手賜教,先謝謝了!
hgq
探索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 9816 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2010-03-15
最后登錄: 2024-09-14
查看hgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-28 21:44
會不會是負載過重?比如軸承、齒輪損壞卡緊等.另外檢查下發病這臺機器上設置的速度是否過高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(smlx) 熱心助人
  • 下載積分:+1(qinchenglim) 熱心助人
    建筑人生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 422 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 486 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2008-06-03
    最后登錄: 2020-04-27
    查看建筑人生的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-04-28 22:06
    現在可以肯定的是你這臺馬達是沒有問題的,問題出在你這臺設備上的。檢查設備的負載是不是太重了造成的,還有就是你看你的設置是不是有問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qinchenglim) 熱心助人
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-04-28 22:18
    引用
    引用第2樓建筑人生于2010-04-28 22:06發表的  :
    現在可以肯定的是你這臺馬達是沒有問題的,問題出在你這臺設備上的。檢查設備的負載是不是太重了造成的,還有就是你看你的設置是不是有問題!

    今天下午我找個新馬達空載接上,用手還是能感覺到有丟步,郁悶........我都沒頭緒了
    建筑人生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 422 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 486 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2008-06-03
    最后登錄: 2020-04-27
    查看建筑人生的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-04-28 22:28
    是嗎?空載都要丟步。?這我還沒遇到過這樣的問題哦。∥以賻湍阆胂耄。
    建筑人生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 422 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 486 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2008-06-03
    最后登錄: 2020-04-27
    查看建筑人生的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-04-28 22:31
    引用
    引用第3樓qinchenglim于2010-04-28 22:18發表的  :

    今天下午我找個新馬達空載接上,用手還是能感覺到有丟步,郁悶........我都沒頭緒了

    那你這樣做,把你現在有問題的這臺設備馬達驅動器換一個現在能正常使用的驅動器,再來檢測你的步進馬達,看馬達有沒有問題,要是沒有問題就是驅動器壞了,要是還有問題就是步進馬達壞了。這樣再做一下看看。要是還找不出問題,你就加我的QQ1093898073,大家相互學習一下!!
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-04-29 16:26
    引用
    引用第5樓建筑人生于2010-04-28 22:31發表的  :

    那你這樣做,把你現在有問題的這臺設備馬達驅動器換一個現在能正常使用的驅動器,再來檢測你的步進馬達,看馬達有沒有問題,要是沒有問題就是驅動器壞了,要是還有問題就是步進馬達壞了。這樣再做一下看看。要是還找不出問題,你就加我的QQ1093898073,大家相互學習一下!!

    已經這樣做了,我把別的正常做貨的機器的位置模塊,步進馬達驅動器,步進馬達都換到這臺機器上,仍然有丟步,這臺發病的機器的位置模塊,驅動器,步進馬達換到別的機器上面做貨正常,現在只剩下控制電路沒換了,控制電路我也檢查了,沒發現什么問題,都郁悶兩天了..........
    建筑人生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 422 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 486 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2008-06-03
    最后登錄: 2020-04-27
    查看建筑人生的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-04-29 18:33
    引用
    引用第6樓qinchenglim于2010-04-29 16:26發表的  :

    已經這樣做了,我把別的正常做貨的機器的位置模塊,步進馬達驅動器,步進馬達都換到這臺機器上,仍然有丟步,這臺發病的機器的位置模塊,驅動器,步進馬達換到別的機器上面做貨正常,現在只剩下控制電路沒換了,控制電路我也檢查了,沒發現什么問題,都郁悶兩天了..........

    如果你都這樣換過了,到別的設備上運行馬達,啟動器,模塊都沒問題。只能說明你這太設備的控制電路有問題了,你要向著個方向去找,只要不犯方向性錯誤,我想你很快就能找到問題的所在了。我不知道你是什么設備也沒有設備的電路控制圖,現在只能靠你自己了。真的沒辦法幫你了!要是可以你傳一個圖紙上來,我們共同研究研究!!
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-04-30 18:59
    引用
    引用第7樓建筑人生于2010-04-29 18:33發表的  :

    如果你都這樣換過了,到別的設備上運行馬達,啟動器,模塊都沒問題。只能說明你這太設備的控制電路有問題了,你要向著個方向去找,只要不犯方向性錯誤,我想你很快就能找到問題的所在了。我不知道你是什么設備也沒有設備的電路控制圖,現在只能靠你自己了。真的沒辦法幫你了!要是可以你傳一個圖紙上來,我們共同研究研究。

    留個郵箱,我發給你那張圖紙,PDF格式的
    建筑人生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 422 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 486 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2008-06-03
    最后登錄: 2020-04-27
    查看建筑人生的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-04-30 20:25
    zhongzhou193636@126.com是我的郵箱!大家探討探討!   
    haoweng
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 2133 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-09-14
    最后登錄: 2024-10-12
    查看haoweng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-05-03 19:10
    線路是否有問題,更換連接線看看!
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 973 個
    工控威望: 2384 點
    下載積分: 5594 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-05-17
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-05-03 19:28
    期待答案吧!學習一下呀!