talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-29 10:37
以前一直用的是數字量的控制,沒怎么接觸過模擬量的知識,
現在有一個小項目,要求很簡單:
一個干燥室中設置四個測溫點,對測出的數據進行比較,取一個中間值再進行控制

我現在就是請教一下應該怎么樣一個思路來完成這個要求,
數字量的開關與接線是很直觀很容易理解的 ,
而模擬量比如說輸入一個熱電阻,輸出一個4-20ma的控制信號
中間的過程怎么樣完成呢,好像很虛。
1.如果我把測量值放在D200中,設定值放在D202中,那怎么樣實現設定值與D200的鏈接呢
2.如何按測量值與設定值計算輸出值呢,也就是PID調節

請給予個別用到的指令,謝謝!
[ 此帖被talon1985在2010-04-29 13:30重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
52hgk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看52hgk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-29 14:13
要用特殊擴展模塊才行,輸入用FX2N-4AD-PT
                                            輸出用FX2N-4DA
具體去看下《FX系列特殊功能模塊用戶手冊》。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-29 15:00
用from,to指令將模擬量信號傳入PLC,用四則運算將輸入值換算成對應的溫度值。換算后的結果放入D200,D201D202D203,通過比較指令取中間值作為PID控制中的測量值與設定值(假設為D210)做PID控制。
成功的路上需要幫助
szwxjd
工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 137 點
下載積分: 498 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2008-01-06
最后登錄: 2020-10-09
查看szwxjd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-01 02:32
用三菱溫度模塊FX2N-4AD-TC 可以實現,采用FROM   TO      PID     PWM    
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-01 08:40
補充下,到三菱網站下本三菱的模擬量應用手冊,仔細看下輸入輸出模塊使用方法,上面介紹很詳細。上面的程序有些可以直接套用
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-02 22:45
謝謝各位仁兄
電話/微信:13401338952    滕工