guogang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 171 點
下載積分: 791 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-09-21
查看guogang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-01 11:35
S7-200 PLC故障問題,
前幾天還是不能運行,
不能通信,開關不能控制。
上電只有STOP燈亮。
開關打在那都一樣沒作用。
可現在又一切正常,也沒修過。
就放了幾天好了。
只接電源220V,未接任何外圍接線。
DC24V輸出正常。
請問各位佬大是什么原故?以后還會出這樣的故障嗎?
[ 此帖被guogang在2010-05-01 18:28重新編輯 ]
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-01 16:37
會不會是PLC提供給24V電源的外圍器件有短路問題,而導致PLC自身保護處于STOP的狀態。這個短路是個軟故障,屬于絕緣似壞非壞的狀態。S7-200我沒遇到過這種情況。但另一種PLC就出現過這種現象。上電有指示,但就不工作,后來發現是外圍短路。你查下外圍,也許有發現。不可能無緣故的故障,只是有時我們沒發現而已
guogang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 171 點
下載積分: 791 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-09-21
查看guogang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-01 18:28
只接電源220V,未接任何外圍接線。
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-02 21:54
研究了里面程序了嗎?會不會是某個條件觸發了STOP指令?
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-02 22:24
電源質量不好,諧波分量大
加電源濾波或許可以解決問題
haif
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 191 點
下載積分: 658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-19
查看haif的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-04 08:02
周圍環境情況怎麼樣?