LG PLC計時器TMON(單穩態)和TRTG(可再觸 發)應該怎樣理解它們的動作呢?謝謝高手指導。
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-03 18:58
tmon
-    當輸入條件滿足時,當前值被設置為設定值且開始減少,同時定時器觸點閉合。
-    當輸入條件變成off,當前值每0.1 或0.01s減1直到它達到0時。當前值為0后定時器觸點斷開。
-    在定時器運行中,輸入條件的on/off 變化將被忽略。
-    執行RST指令, 定時器觸點變成 off 同時當前值被清0。
trtg
-    當輸入條件滿足時,當前值被設置為設定值且開始減少,同時定時器觸點閉合。
-    當輸入條件變成off,當前值每0.1 或 0.01 s減1直到它達到0時。當前值為0后定時器觸點斷開。
-    如果定時器運行時輸入條件再一次變成on, 當前值將復位為設定值且重新從設定值開始減少。
-    執行RST指令, 定時器觸點變成 off 同時當前值被清0。
目空一切
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-04-19
最后登錄: 2024-05-08
查看目空一切的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-03 20:27
謝謝1樓指導。