樓主  發表于: 2010-05-08 21:36
各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 22:14
那應該正確,每天25度,一小時也就幾安
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-09 06:09
    一些數據是在電度表上觀察到的嗎?
    最近,表示以前是正常的;視在功率比較平衡,證明接線沒有遺漏……
    但檢查,無非是從負載和計量 兩方面著手;
    從所給資料看,還是應當檢查計量部分,查接線等、及證明表計本身沒有問題。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-09 07:39
主回路應該沒問題。B相計量回路有問題,有斷線或接觸不良,所以沒有功。作為水泵,功率因數不可能這么低,起碼0.7、0.8以上。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-09 22:04
沒有遇到過
學無止境,永遠是學生。
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-10 08:15
由于有生產沒法檢查測量回路,換了備用表問題依舊,參數都是一樣的
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-10 10:33
功率因素接近1才是最好的,你的功率因素那么低,是不是系統接線有問題,看看你的電表是不是接了互感器
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-10 21:07
不用互感器怎么測量回路的電流呢,不過今天有點頭緒了,好像是動力柜的問題,他的儀表的互感器在一相上,可能是電感使電壓和電流的角度發生了變化,