求救!我的歐姆龍PLC最近不知怎么壞了幾個輸出點,檢查是繼電器推動三極管壞了,更換普通貼片三極管后繼電器可以工作了,但是輸出點顯示指示燈沒有了,不知道用什么型號的三極管代換,壞三極管的型號是《8A》我現在換的是《LF》三極管,請教論壇里有那位大師知道的指點下  
jasoncao
omron,schneider,panasonic專家
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 290 點
下載積分: 503 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2022-08-19
查看jasoncao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-11 19:06
估計是繼電器壞了。
風云千元
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 98 點
下載積分: 3086 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-04-29
最后登錄: 2013-03-05
查看風云千元的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-12 16:47
不是,換了普通的三極管是可以工作的,就是沒有指示燈了。