這個是單按鈕啟停程序,大家?guī)臀铱匆幌,能正按一下運行,再按一下停止嗎?我覺得好像不行啊。
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2025-01-19
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-24 18:16
PLC一個掃描周期的工作:讀輸入刷新輸入狀態表-》從頭至尾逐行執行程序—》處理通信請求—》執行CPU自診斷—》刷新輸出狀態表

也就是在這個很短的一個掃描周期內“從頭至尾逐行執行程序—》處理通信請求—》執行CPU自診斷—》”是不管輸入狀態的改變(除非有立即I/O和模擬量I/O的情況)