小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-12 14:55

這個是單按鈕啟停程序,大家?guī)臀铱匆幌,能正按一下運行,再按一下停止嗎?我覺得好像不行啊。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-12 16:30
大俠呢?都潛水!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-12 16:58
不行的。直接用交替指令不就得了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-12 17:20
沒問題的,這是標準的單按鈕起停方式~~

交替指令西門子沒有,三菱有,交替輸出也使用同樣的程序做的。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-05-12 19:24
    PLC掃描周期與電氣控制不同之處。
    ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    yjq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 2445 分
    在線時間: 481(小時)
    注冊時間: 2008-01-25
    最后登錄: 2023-10-29
    查看yjq的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-05-13 20:51
    這個是標準的單按鈕起停方式梯型圖,能正常運行。
    kstar2
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看kstar2的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-05-13 22:17
    沒問題de
    anler
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 159 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2010-04-18
    最后登錄: 2016-07-07
    查看anler的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-05-13 22:29
    yuo are right
    蘇bum518
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看蘇bum518的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-05-14 10:05
    O        K
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-23
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-05-14 10:58


    第一行當V10.0常開點接通后線圈Q0.0得電,可是第2行的V10.0常閉點此時應該是斷開的,不明白Q0.0怎么自鎖呢?
    lxhwawa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 1578 分
    在線時間: 297(小時)
    注冊時間: 2009-02-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看lxhwawa的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-05-14 11:32
    第一個掃描周期的時候,V10.0為ON,Q0.00為OFF,所以輸出線圈Q0.00為ON,
    第二個掃描周期的時候,V10.0已變為OFF,Q0.00為ON,所以輸出線圈Q0.00保持為ON
    機緣人和
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看機緣人和的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-05-14 11:45
    這是一個錯誤的自鎖電路程序
    LD        V10.0
    OR       Q0.0
    OUT     Q0.0