wangxi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-25 19:42
我用過一個EVIEW的屏,突然出現畫面不能跳轉的現象,我到現場維修,經過PLC設置可以跳到別的頁面去,但是屏上按扭都不能用,我開始以為是程式的問題,就調到校準模式,結果上面的十字叉叉怎么點都沒有用,通過打電話到廠家去,讓我寄回廠家維修,可是寄到廠家后他們打電話給我說他們檢查不出來是什么問題,在他們那里屏是好好的,可以觸控。
大家分享下,看能不能分析下是什么原因,要是下次還出現這種問題該怎么辦。?
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-26 08:19
其實你當時把程序重新下載一下可能可以判斷問題出在哪里。
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造  www.czzlzdh.com
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-10-26 08:20
而且你校驗屏時一定要先關掉電源后,再撥后面的撥碼開關。
3樓  發表于: 2007-10-26 09:10
謝謝!
我校驗的時候是撥了后面的撥碼開關后按了復位,再關掉電源送電的
先是把1,2號同時撥到上面,沒有反應
再只是把1號撥到上面十字叉沒有出現在左上角,而是直接在右上角上面,且不能觸控
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-10-26 10:09
這樣就算是好屏也可能被你弄壞的,一定要先關電源再撥開關。操作方法一定要對。
5樓  發表于: 2007-10-27 08:12
呵呵~~~~~~~
謝謝版主提示,下次一定注意流程!