0.75KW的異步電機,要想斷電后能馬上停止,采用能耗制動方法,請問用于制動的直流電壓和電流大約是多少?
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 20:45
在變頻書有推薦選值,但無固定選值,要滿足P=U*U/R就可以了,當然功率越大剎車時間越短
在三相電機 中U推薦為460v
就是說p=460*460/R
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-05 20:47
我說的采用電阻的選值,一般的能耗制動都是采用電阻
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-13 21:02
你這個機器起動頻繁嗎?如果不頻繁可以用220V直流,必須注意制動時間?