  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
yang888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yang888的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-06-06 18:00
用電流估算法1K=2安的電流一平方的電線就可以了,一平方的電線是9安。
roy599
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看roy599的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-06-06 21:47
加熱器是純電阻線路,計算電流時系數為1,所以單相為5A時就按5A放線,國產線采用1.5平方四芯線足夠了。
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-06-06 22:05
大家看看自個用的電器吧,如電壺,1KW是多少電流-單相220的,用了線徑多大?。注意用星型接法,電加熱器的工作電壓為380!。。。。。。。。!
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
德仁堂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看德仁堂的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-06-06 22:17
是星行接法是按5安算
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-08-16
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-06-06 22:34
我同意9樓的意見。
在我設計的電控箱里,動力部分都是用2.5mm²及以上的電線。
不過要看LZ所用的場合了,哈哈
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2473 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 82525 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-15
查看pretco123的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-06-07 09:50
按5安計算..
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-06-07 19:52
按5A計算那線就不應該要多粗了,我用鉗形表卡電流到30A了。。。
development
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2024-10-25
查看development的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-06-07 20:45
  
  • «
  • 1
  • 2
  • »