樓主  發表于: 2010-06-06 21:09
有二個壓力傳感器輸入、二個溫度傳感器輸入,二個比例放大器輸出,四個分別可調速度的變頻調速電機2.2KW,開關量輸入點30個、輸出點14個,請高手幫助選擇PLC、變頻器、觸摸屏、模擬輸入輸出模塊各是什么型號,要求觸摸屏能顯示溫度、壓力、電機轉速、及動畫顯示設備工作過程。最好能設計出模擬輸入輸出模塊的梯形圖。并估算整體造價。元件盡量選取三菱系列。萬分感謝!
我的郵箱world@wooude.com 如設計合理并幫助本人設計制造調試該自控系統,本人愿支付一定的設計費用。
[ 此帖被wooude在2010-06-06 21:18重新編輯 ]
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-13
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-06 22:54
用Q系列,8路模擬量輸入Q68AD,f700變頻器并在一起485通訊QJ71C24N精度高,15系列的屏,整體造價光硬件在3萬
wooude
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wooude的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-07 16:09
謝謝1樓的朋友,希望能得到您更多的指教
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 843 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-07 17:01
    
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
wooude
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wooude的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-07 18:39
1樓的朋友,您說的是將四個f700變頻器并在一起由一根RS485通信電纜與QJ71C24N聯接通迅嗎?四個變頻器與QJ71C24N通迅時是否需要協議通迅,具體怎樣設置及編程,敬請不吝指教。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-13
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-07 19:28
有兩個選擇:
1,僅用11系列屏,用通信模塊,PLC直接程序控制啟停和讀寫頻率;
2,用15系列觸摸屏讀寫頻率,不要通信模塊,PLC輸出點控制啟停;
看編程習慣,及成本控制啦