xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2023-10-08
查看xxy23193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-12 20:20
FX2n-32T  PLC是設備改造時電源電壓過高燒壞后維修過,當時開入點全部壞了,寄到長沙維修后正常,F(xiàn)X2N-4AD是新買的,麻煩各位高手們幫我判斷一下,是不是PLC還有問題?程序是按FX2N-4AD的說明書寫的,一點都沒改動,就是讀不到ID數據2010,D4顯示為0,當然寫數據也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新編輯 ]
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-12 20:34
讀進來的模組位置是否正確.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-12 21:30
外部儀器是否有類比信號輸出[有電表量過是否正常]
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-12 22:13
引用
引用第5樓xxy23193于2010-06-12 21:56發表的  :
有5V直流電流輸入


可以把程式上載嗎?幫你瞧瞧!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-12 22:24
沒問題.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-13 14:47
圖片:
你寫的程式是範例,沒有錯.

寫一段小程式,測試看看.

D0-D3 是否有變化[1-4096]
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-13 17:24
引用
引用第17樓xxy23193于2010-06-13 17:17發表的  :
程序改后測到數據了,但調節電流時數據不變化,只有重啟PLC時數據變化,在調節又不變了。


你可以監視 d10
                      d11
                      d12
                      d13

可以分開讀值嗎?且程式可以只有這二行step,先不要其他step.
LD8000
MOV D10 D100
MOV D11 D101
MOV D12 D102
MOV D13 D103

順便給你[gain offset]
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 17:40重新編輯 ]
附件: FX2N-GAIN_OFFSET.rar (10 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-14 16:02
引用
引用第19樓xxy23193于2010-06-14 08:50發表的  :
我只接一個4-20mA的信號,D10有數據,就是不變化,好像只程序運行開始時讀一次數據就不讀了


如果你只有接一個ch0,請改成

[T0 K0 K0 H3331 K1]
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-14 22:41
請更改只有使用一個ch參數 [T0 K0 K0 H3331 K1]

是不是四個ch都指定,而造成只讀一次數值.