• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-12 20:20
FX2n-32T  PLC是設備改造時電源電壓過高燒壞后維修過,當時開入點全部壞了,寄到長沙維修后正常,F(xiàn)X2N-4AD是新買的,麻煩各位高手們幫我判斷一下,是不是PLC還有問題?程序是按FX2N-4AD的說明書寫的,一點都沒改動,就是讀不到ID數據2010,D4顯示為0,當然寫數據也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新編輯 ]
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-12 20:34
讀進來的模組位置是否正確.
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-12 20:53
站號設置的對嗎?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-12 21:18
站號是0,只一個PLC+AD模塊
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-12 21:30
外部儀器是否有類比信號輸出[有電表量過是否正常]
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-12 21:56
有5V直流電流輸入
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-12 22:13
引用
引用第5樓xxy23193于2010-06-12 21:56發表的  :
有5V直流電流輸入


可以把程式上載嗎?幫你瞧瞧!
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-12 22:20
在辦公室,我明天上班后上傳,幫我看一下
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-12 22:24
沒問題.
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-13 08:24
圖片:
給ch1通道輸入12mA 電流聯機運行截圖
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-13 09:28
接線對了嗎?電流輸入要短接一根線的。
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-13 10:23
短接了V+ 和I+
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go