• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
czcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1192 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2006-09-01
最后登錄: 2024-12-14
查看czcj的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2010-06-15 20:44
我也剛碰到FX2N的機器讀不到2010的識別碼,不知是何原因?
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2010-06-25 17:53
更換一個新PLC后,數據讀寫已正常。
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2010-06-25 18:06
圖片:
圖片:
輸入4-20mA電流,DO數據顯示正常
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2010-07-02 13:52
1,檢查增益及零點調整問題,
2,檢查外部接線問題
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2010-07-02 14:10
其中的M8002應該改為M8000
zichen8716
我行,我行,我行行行。!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 527 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-03-25
最后登錄: 2022-12-28
查看zichen8716的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2010-07-06 11:05
引用
引用第28樓smgbwgltd于2010-07-02 14:10發表的  :
其中的M8002應該改為M8000



就是使用M8002
失敗并不意味你浪費了時間和生命。失敗表明你有理由重新開始
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-11-21
查看紫莫語的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2010-07-06 15:33
你這是程序錯誤啊,模塊都設,而且你讀取數據的話得用M8000,不能用M8002
xswjk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xswjk的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2010-10-25 07:58
程序沒問題,是PLC總線壞了!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go