zhwu55
級別: *
|
圖片:
OMRON CQM1 CPU41-V1 與電腦無法聯接, 模塊有:PA203 、OC222 、OC222 、OD212 、IPS01 、AD041 編程電纜:CQM1-CIF02 編程軟件:CX-Programmer 7.3 連接電腦上電后表現為:各模電源指示燈亮,但CPU41-V1 的ERR/ALM 燈亮而COM1燈不亮。 請問是什么原因,是不是硬件壞了, |
---|---|
|
zhwu55
級別: *
|
樓上的老兄,麻煩再指明白一點,小弟剛接觸這東西,很多東西都不懂, 你說的端口指的是電腦上的另一個COM2嗎? 波特率是不是就是設置那個拔密開關。 還有就是CX-Programmer 7.3里沒有CQM1這一類型,是不是跟這軟件有關 |
---|---|
|
徐科
級別: *
|
論壇里這么多高手怎么不幫忙解答一下,可能是太簡單了!CX-Programmer 7.3為試用版,里沒有CQM1的。 |
---|---|
|
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄
|
網絡類型設置為Toolbus |
---|---|
|