我看手冊上說托利多自帶一個RS232C的通信口,可以連續將當前重量值發送給PLC,大家看我選什么PLC和這臺儀表通信好,打算用自由口通信不知道可行嗎?打算用西門子200PLC的RCV接受指令來接受儀表發過來的數據,但是這臺儀表是RS232C的通信口,我該怎么辦?怎么和這臺儀表通信上。
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-11-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 19:40
可以用232-485轉換聯接,PLC側用自由口通訊編程
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-23 20:34
S7200可以用自由口直接通訊的。
不過,要注意干擾信號,如果有帶校驗碼的通訊協議的話,最好用上校驗。
jeay
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 233 點
下載積分: 679 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2024-10-17
查看jeay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-24 00:07
注解不全請大家見諒
附件: 托利多的稱重儀表和PLC通訊程序.rar (12 K) 下載次數:560
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
demohunter
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看demohunter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-24 09:25
樓上的挺好 我正在用這款稱重  三菱PLC
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-02
查看fubin739的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-29 16:16
omron 協議宏了,簡單快捷