樓主  發表于: 2010-06-18 23:43
描述:設置成:ALL(最后一個設置)
圖片:
描述:硬件組態
圖片:
我在step里新建了400站,為主站
然后 在ob1里編程如下:  
      CALL  "DPRD_DAT"
       LADDR  :=W#16#0
       RET_VAL:=MW2
       RECORD :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 10


      CALL  "DPWR_DAT"
       LADDR  :=W#16#0
       RECORD :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 10
       RET_VAL:=MW4
并且新建兩個DB1、DB2把數據初始化一下
------------------------------------------------------------------
我在step里新建了300站,為從站
--------------------------------------------------------------------
然后把這個兩個站通過profibus-DP相聯系起來,地址分別是2、6
---------------------------------------------------------------------
然后把這兩個站程序 組態全部下載到plcsim5.4 sp3進行仿真,
然后我修改DB2數據,相應的DB1數據讀出來部隊,

請問大家這是什么原因呢?還是哪里出錯了

描述:附件程序
附件: 300-400-.rar (264 K) 下載次數:63
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cpgz868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 181 點
下載積分: 718 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2013-01-06
查看cpgz868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-21 21:31
為了知道答案,繼續頂上去
cpgz868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 181 點
下載積分: 718 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2013-01-06
查看cpgz868的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-22 20:37
工控人 來回答吧,,,,
0755
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0755的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-22 20:41
liguian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liguian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-25 16:36
plcsim目前不支持DP通信
daisy111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 152 點
下載積分: 664 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-04-06
最后登錄: 2015-04-09
查看daisy111的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-05 10:07
S7-PLCSIM V5.4+SP3這個版本開始才可以使用它對多CPU間的通信進行仿真通訊,可以去西門子官方論壇區下載資料的
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 963 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-05 10:33
中國工控網的Yuanle已經明確說明了,PLCSIM并不支持SFC14,SFC15,請使用其他功能指令,如SFB8,SFB9等通訊。

Regards