niyulin
本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 236 點
下載積分: 540 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2019-08-15
查看niyulin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-21 20:09
各位好;
           目前我想用Proface觸摸屏與三菱Q系列PLC來調節12臺三菱FR-D740-7.5KW變頻器頻率,請問用PLC應選哪個模塊?好像變頻器只有一個PU接口。能不能提供詳細的制作方式和編程及調節方式。謝謝來!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-22 16:32
QJ71MB91或者QJ71C24
niyulin
本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 236 點
下載積分: 540 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2019-08-15
查看niyulin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-08 16:24
QJ71C24N,和變頻器12臺通訊。那位大哥會的請幫忙提供一下。小弟請客吃飯
afengahong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1394 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-02-05
最后登錄: 2024-05-24
查看afengahong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-09 16:28
如何經濟允許的話,用模擬量控制變頻器吧,程序也比較簡單,控制方便!
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-09 19:29
J71C24N-R2通信摸塊與IAI控制器SCON-C-601-NP-2-1通信程序怎寫?主要是能將IAI中的位置數據能通個HMI來更改。那位大哥知到啊,說下,或有相關資料,謝謝,517832983QQ.com
wow888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 182 點
下載積分: 543 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2019-03-05
查看wow888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-12 23:21
用CC-LINK來做,主站放塊QJ61BT11,變頻器用三菱E740,裝個link 小塊,型號是:FR-E5NC
每個變頻器是一個站。
編程就簡單了,這樣的話。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(jonnyhsieh) 認同
    niyulin
    本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 540 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2019-08-15
    查看niyulin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-07-17 11:48
    好像E 系列的變頻器停產了呀