樓主  發表于: 2010-06-22 13:12
研華610的工控機加5611和300通訊(profibus dp),PLC通訊不上,詢問過一些人說是與610的主板不兼容,要更換主板。但機器已買無法更換,求教是否還有其他方法!610的主板是與西門子不兼容嗎?
gitarchao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 92 點
下載積分: 509 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2012-07-17
查看gitarchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-24 18:21
首先應該確認你的通信設置,這個具體內容比較多,利用Siemens的軟件診斷功能會有幫助,研華的工控機和5611我都用過,沒有遇到問題,6511是網卡插槽并且無需驅動,使用方便!
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 705 點
下載積分: 419 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-09-20
查看hsl200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-13 16:37
聽說研發工控與西門子產品兼容性不好!
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 705 點
下載積分: 419 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-09-20
查看hsl200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-13 16:39
我遇到過西門子產品與IBM平板式服務器兼容性不好的問題。找了IBM售后等等 都無法解決
【我一般都用IBM】
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
sorleon
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sorleon的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-16 10:44
重新讀取網絡就可以了!
chehaibo2006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 147 點
下載積分: 719 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2020-11-02
查看chehaibo2006的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-16 12:26
如果軟硬件設置都沒問題的話,你可以試試換一個PCI插槽。