怎樣檢測編碼器的好壞?
龐金玉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看龐金玉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-27 18:01
是脈沖編碼器嗎?你可以接到plc上看看是否輸出脈沖。正轉plc輸出y0,反轉輸出y3.
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-27 20:49
用高速計數器可以。
鑫銳
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看鑫銳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-27 21:26
PLC輸入指令是否可以改變?可以看出檢出器是否異常。
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-07-20
查看路龍遠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-27 22:27
用24V直流電源。一塊萬用表。先把24V供給編碼器,然后用數字萬用表一表筆任意接編碼器電源,另一表筆接其中任意一相,旋轉編碼器,看萬用表有沒有脈沖電壓輸出,有,編碼器就是好的,無,則已壞。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 熱心助人
    jeay
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-03-28
    最后登錄: 2024-08-06
    查看jeay的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-06-28 01:07
    謝謝4樓的前輩
    guansky168
    小張
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 610 個
    工控威望: 3397 點
    下載積分: 8990 分
    在線時間: 240(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-09-05
    查看guansky168的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-06-28 09:42
    轉動期間觀察PLC內部高速計數器有沒有同步改變即可,如果沒有就是編碼器沒有輸出脈沖信號,是壞的,同時要確定PLC的輸入點是好的才行,還有一個直觀的判斷方法,就是看高速計數器所在的輸入點有沒有交替閃爍,如果沒有就可確認該編碼器是壞的
    lixg12
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 884 分
    在線時間: 91(小時)
    注冊時間: 2009-11-22
    最后登錄: 2020-01-11
    查看lixg12的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-06-28 12:46
    應該用示波器來觀察波形有無正常
    jianglei88
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 538 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2012-07-18
    查看jianglei88的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-06-28 20:01
    轉動期間觀察PLC內部高速計數器有沒有同步改變即可,如果沒有就是編碼器沒有輸出脈沖信號,是壞的,同時要確定PLC的輸入點是好的才行,還有一個直觀的判斷方法,就是看高速計數器所在的輸入點有沒有交替閃爍,如果沒有就可確認該編碼器是壞的
    taoyu001
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 935 個
    工控威望: 13385 點
    下載積分: 4818 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-09-02
    最后登錄: 2024-08-18
    查看taoyu001的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-06-28 21:19
    編碼器有些故障用僅僅用萬用表式測量不了的,最好接上電源用示波器測一下波形。
    芬蘭KEMPPI(肯比)焊機交流群1775592,1775721!
    KADAR卡達電腦瓦楞紙板機械交流群4824817!
    poiu7890
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 1762 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2009-08-25
    最后登錄: 2018-07-10
    查看poiu7890的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-06-28 22:20
    把編碼器接在PLC上,編個高速計數器程序,用電腦監控轉動編碼器360度,看高速計數器數字變化是否為編碼器銘牌上分辨率,一致就是好的。