樓主  發表于: 2010-06-29 07:31
使用和維修三菱伺服的朋友有什么問題可在此提出來,我們提供技術支持
jg2457279
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jg2457279的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-29 18:12
不可以,會報AL.1A電機配合異常。
jg2457279
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jg2457279的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-10 02:22
三菱伺服電機1KW以下的換編碼器需要調零位,1KW以上的不需要。AL50是過載,伺服驅動器停止輸出,慢慢轉動電機軸,脈沖數和轉動角度成比例關系,如果數值有突變或反向變化,編碼器是壞的。很好判斷。