jg2457279
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jg2457279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-29 07:31
使用和維修三菱伺服的朋友有什么問題可在此提出來,我們提供技術支持
fengliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 184 點
下載積分: 597 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2023-04-17
查看fengliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-29 09:31
MR-J2S系列能否實現控制器與伺服馬達不是同一功率的情況下使用,比如我在檢測MR-J2S-40A時,手上只有200W的電機?
懇請賜教
jg2457279
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jg2457279的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-29 18:12
不可以,會報AL.1A電機配合異常。
wsh0215
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 193 點
下載積分: 442 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看wsh0215的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-08 13:44
更換編碼器要重新調零嗎?報AL50,如何確定是電機故障還是編碼器故障?
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 5861 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看slik的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-08 15:25
三菱伺服電機在使用的過程中發現行程經常會偏移,朝正的,或朝負的,即某一方向上超程,某一方向上不足,是怎么回事呢?
jg2457279
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jg2457279的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-10 02:22
三菱伺服電機1KW以下的換編碼器需要調零位,1KW以上的不需要。AL50是過載,伺服驅動器停止輸出,慢慢轉動電機軸,脈沖數和轉動角度成比例關系,如果數值有突變或反向變化,編碼器是壞的。很好判斷。
zhudaochang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 292 點
下載積分: 659 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2008-07-06
最后登錄: 2019-09-17
查看zhudaochang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-17 08:40
請問樓主:三菱J3伺服放大器外部電源都正常,就是屏幕無顯示,那是怎么回事。
lpcun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 125 點
下載積分: 462 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-01
最后登錄: 2020-10-27
查看lpcun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-20 09:33
三菱MR-J3-350B伺服放大器不定時出現黑屏
上電開機時,屏上沒有顯示數字不可正常使用
電源指示燈(即左下角紅色的指示燈是光的)
但拆下來放一到兩天再裝上去又可正常使用
請問那是什么問題呢?
如何可以避免和解決呢??
xuxinyuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuxinyuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-20 13:44
你好:請教一個問題,電子齒輪(分子分母)含意,怎么計算的```
limingyun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 5671 點
下載積分: 22951 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-11-08
查看limingyun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-08-16 20:10
請問怎樣調三菱編碼器的零位
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-08-16 20:33
引用
引用第7樓lpcun于2010-07-20 09:33發表的  :
三菱MR-J3-350B伺服放大器不定時出現黑屏
上電開機時,屏上沒有顯示數字不可正常使用
電源指示燈(即左下角紅色的指示燈是光的)
但拆下來放一到兩天再裝上去又可正常使用
請問那是什么問題呢?
.......

又是MR-J3-350A ,是這個系列的通病,我公司有二十多臺都有這種現象,三菱那邊一直都沒有回應,才用了一年呀