cwxok
級別: 論壇先鋒
|
關于三菱PLC程式上載不完整的剖析 編輯 | 刪除 | 權限設置 | 更多▼ 更多▲ 設置置頂 推薦日志 轉為私密日志 工控論談 發表于2010年07月03日 13:10 閱讀(0) 評論(0) 分類: 個人日記 權限: 公開 上載FX程式后,在程式中出現黃色底色,同樣的程式寫入另一PLC卻不能完全使用的故障! 編程方式分兩種,一種是用電腦軟件,程式總體結構上編譯時出現重大錯誤時,無法編譯和下載! 另一種是用手編器,程式總體結構上有錯誤時,也是可以寫進PLC里的! 電腦軟件寫程式時,觸點后面不能超過24行,否則不能編譯,提示錯誤 手編寫程式時,可以超過24行,不會報錯 所以手編寫的程式,如果超過24行,用電腦軟件讀取時,超過24行的部分會丟失,同時此段會有黃色底色標注,程式范圍過大! 供初學者參考! 發表人:蔡文學/2010/07/03 轉載請注明出處! |
|
---|---|---|
|