人從事軸承內外圈自動磨床電路維修工作,采用PLC控制工作過程,接觸一部分用三菱FX-2N 48MT作主機,F(xiàn)X-2N 48ET作擴展的機床,其主機和擴展均容易損壞,并不是說三菱的東西不好,而是機床長期工作時產生的水油霧侵入PLC內部,腐蝕線路板,造成種種故障,電源板上由于存在高電壓更易造成漏電或短路等故障,使開關電源損壞。
打開三菱FX-2N 48MT主機,可見內部有三塊電路板,電源板,輸入輸出板和CPU顯示板,維修時,應先用無水酒精清洗線路板,待完全干后,可按不同故障進行維修;電源板常見故障有起動電阻斷路﹑開頭電源集成塊損壞﹑電源檢測電路損壞(CPU.E燈常亮)等。起動電阻損壞(R6﹑R18)和電源檢測電路損壞(R2﹑R3﹑R4﹑PC1),只需更換相同規格電阻即可。
如為開頭電源集成電路(MA4820)損壞,由于在國內市場買不到該型號集成電路,也無直接代換品,送到上海維修也需一個月時間,對于備件不多的企業來說,一個月時間是不能忍受的,而更換一個主機或擴展也要花二千多元,本人結合實際,維修方便的原則,決定改造開頭電源,綜合考慮維修難度﹑工作穩定性﹑以及容易購買,選用美國產的單片開頭電源集成電路TOP225Y,該集成電路外圍元件少﹑調試簡單﹑工作可靠性高﹑改造方便﹑成本也低(三十多元)。首先拆除原電源板自濾波電容(C5﹑C6)之后高壓部分的所有元器件,保留電壓調整光耦(PC2),脈沖變壓器以及散熱器。拆除原次級整流二極管D4﹑D5,準備更換所需零件,然后按圖2安裝。變壓器初級部分共七個零件,安裝空間也大,十分方便。TOP225Y三個腳接入原開頭電源1﹑3﹑4腳,線路板反面2﹑4腳短接,這樣其它另件安裝時可少連線,反峰吸收回路(P6KE200﹑BYV26D)接于原起動電路(R6﹑R18)位置,更換次級整流管(MUR1660),其余四樣元件的安裝原則是連線盡量短,原反饋繞組應調換極性,切斷原來與300伏地的連線,接1N4148,原反饋端接300伏地,否則電源不工作,只要安裝無誤,通電試機一般即能正常工作,經長時間通電工作試驗,散熱器僅微溫,比原開關電源溫度低不少,證明此法是成功的。本人改造的電源板使用至今己一年有余,無一損壞或工作不穩定。
另外,I/O板上會出現有輸入但無輸入信號的現象,故障原因為輸入限流電阻(4.3KΩ/0.5W)變值,無貼片電阻可更換普通電阻,只是外形尺寸盡量要小,還有A561貼片電阻(4*560Ω)也易變值,最好更換同型號貼片電阻,更換普通電阻空間小,難于安裝,至于其它硬件故障,由于無電路圖﹑數據等,業余條件下也無法維修,只有送三菱特約維修站維修了。