飛火111
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飛火111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-10 16:09
請教各位大俠,三菱FX1s PLC有沒有什么途徑把一個數據寄存器的內容復制到另外一個數據寄存器中,比如我想把D8140的當前值復制到停電保持型寄存器 D130中,有沒有好的方法,謝謝
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 16:51
引用
引用第1樓jcyq_fang于2010-07-10 16:46發表的  :
www.jcyq.net   來這里參考下

別鬧了,給一個網站,是不是打知名度.
[MOV D8140 D130]
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-07-11 21:29重新編輯 ]
zichen8716
我行,我行,我行行行。。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 527 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-03-25
最后登錄: 2022-12-28
查看zichen8716的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-11 20:35
使用MOV指令就可以啊
失敗并不意味你浪費了時間和生命。失敗表明你有理由重新開始
飛火111
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飛火111的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-12 08:11
仁兄:
我知道用MOV傳送指令可以把數據傳給D130,但是傳送完了D8140豈不是空了變為?了,我想D8140的數據還存留在里面,不知可否
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-12 08:48
引用
引用第4樓飛火111于2010-07-12 08:11發表的  :
仁兄:
我知道用MOV傳送指令可以把數據傳給D130,但是傳送完了D8140豈不是空了變為?了,我想D8140的數據還存留在里面,不知可否


你有測試過搬移之後D8140會變成0嗎?
除非D8140值,一值改變.
抓取D8140值,就用[MOVP]
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-11-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-12 09:03
引用
引用第4樓飛火111于2010-07-12 08:11發表的  :
仁兄:
我知道用MOV傳送指令可以把數據傳給D130,但是傳送完了D8140豈不是空了變為?了,我想D8140的數據還存留在里面,不知可否

強,如果真是這樣三菱要開發COPY指令了
飛火111
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飛火111的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-12 14:39
謝謝各位參與,我想MOVP是個好法子,謝謝
wow888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 182 點
下載積分: 543 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2019-03-05
查看wow888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-12 22:45
最好用R而不是用D,那樣斷電后還能保持。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-12 23:24
引用
引用第8樓wow888于2010-07-12 22:45發表的  :
最好用R而不是用D,那樣斷電后還能保持。

FX1S 有R[擴充暫存器]的這東西,不是FX3UC 或Q系列才有嗎?學習了
wow888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 182 點
下載積分: 543 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2019-03-05
查看wow888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-13 00:18
引用
引用第9樓jonnyhsieh于2010-07-12 23:24發表的  :

FX1S 有R[擴充暫存器]的這東西,不是FX3UC 或Q系列才有嗎?學習了


對不起,沒看清楚題目,以為是Q的cpu
jeay
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 233 點
下載積分: 679 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2024-11-15
查看jeay的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-13 00:56
學習