樓主  發表于: 2010-07-12 12:54
小弟廠里用的是三菱mr-e-ag系列的伺服控制器,現在又一個故障al-16,試了幾種方法也無法解決,包括斷電30分鐘以上,跪求大大解答
小牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 12:58
高手們來啊,廠里催的急啊
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-12 15:01
請檢查,伺服馬達與驅動器,譯碼器的連接線,是否脫落或斷掉.
老李
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老李的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-12 16:02
謝謝大大,我已經檢查過線路沒有問題,可是故障還是無法解除
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-12 16:19
檢查一下電機轉動時A,B,Z差分信號是否正常
老李
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老李的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-12 16:42
現在的問題是電機無法轉動啊,報警信息al-16
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6389 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-11-05
查看pklon2000的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-12 16:45
樓主注意,AL16的話是編碼器連接的問題。必須檢查編碼器接頭(兩側都需要檢查)。還有編碼器線也請檢查一遍。最好的辦法是拿其他正常伺服的編碼器線到這上面試一下。
如果還是存在,那么可以估計是編碼器問題了。