初學西門子300PLC,最近在做一個實例,即主站為s7-300PLC(313C-2DP),通過Profibus-DP與變頻器MM420通信,從而實現對電機的速度控制。電機型號為EN60034。
求變頻器主要參數的設置。



在實現此功能的基礎上,再通過編碼器測量電機轉速,通過高速計數器功能實現電機的閉環調速。


在此基礎上再添加觸摸屏,通過觸摸屏可以監控電機的運行速度,監控和設置變頻器參數。
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 12:40
希望高手能給出用到的相應的軟件以及庫文件,變頻器的參數以及通信的程序實例?br />還有就是在做網絡組態時總出現安裝相應文件,但是無法找到,是不是缺庫文件?
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-15 12:53
怎么沒人回。
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-15 12:53
先實現第一步就好啊,大家可以討論討論啊。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 963 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-15 14:32
西門子不是有實例?只不過是MM440而已
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-16 08:23
你別這樣問好不,先自己做一下,不管錯和對,在把不懂得地方提出來,截圖上來,你這樣好像沒人會幫你的
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-16 08:25
不要一直問,先自己去想去做,真的難以攻克的問題在出來問,對你的幫助會更大,還有自己去攻克問題會給你帶來更大的自信和喜悅
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-16 10:55
第一步大體的思路基本上理清楚了,只是硬件還沒有到齊,沒法去試,在調試之前想確定一些,那樣子出故障的可能也小一些。
主要的設置是P0700=6,p1000=6,p918=變頻器dp地址,p2009=1。通訊使用的是4PKW,2PZD,通過SFC15和SFC14讀寫變頻器參數。
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-16 10:57
不知道這個思路對不對?
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-16 11:07
圖片:
在做組態保存的時候有時候會跳出來安裝,不知道什么原因,誰能解釋一下。坑械臅r(shí)候還跳出來歐姆龍的軟件安裝。
由于剛學沒幾天,又比較懶吧,所以問的不太好。見諒啊。
bretch
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 98 點
下載積分: 495 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2020-09-27
查看bretch的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-16 11:33
用PLC傳給一個數,然后變頻器用這個值當作速度設定值。
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-16 13:07
這個我是知道的
  • «