13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-15 19:31
那位大俠能告訴我,安川變頻器V1000報警跳OV 過電壓,調哪個參數能搞好,謝謝,輸入電壓380,正常。輸出電流也正常
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-16 13:50
如果是拖動慣性大的負載把減速時間C1-02加大,如果連接了制動電阻的話把L3-04改為0或3
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-17 19:46
如果接線和接地沒有問題的話,可以試下把L3-04改為0把L3-11改為1看一下情況會不會好轉