13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-15 19:31
那位大俠能告訴我,安川變頻器V1000報警跳OV 過電壓,調哪個參數能搞好,謝謝,輸入電壓380,正常。輸出電流也正常
huanglongfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 105 點
下載積分: 656 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2024-09-03
查看huanglongfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 23:06
不知變頻器驅動的什么,如果是慣量大負載的在停車出現OV 只要增加減速時間,如果幾個單元的同步系統中出現OV,查看這個單元是否被別的單元拖動在運轉,是的話適當提高運轉頻率。還有就是變頻器內部原因。
bretch
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 98 點
下載積分: 495 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2020-09-27
查看bretch的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-16 10:54
你可以打電話問他們公司售后的,我記得好像是配個參數!
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-16 13:50
如果是拖動慣性大的負載把減速時間C1-02加大,如果連接了制動電阻的話把L3-04改為0或3
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-16 19:46
負載很輕的,慣性也很小的,沒有拖動的電機的,是在正常運行中停止的,好像跟加速減速沒關系,我就想改L3-17的參數,廠家是740V,我想改大一點,可就是改不了,謝謝高手的指點,
有是2,3天跳一次,有時10小時跳一次,不知道怎么搞
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-17 17:18
有可能能是內部其他部件的問題, 可以把過電壓檢測功能關掉,用段時間看看還有沒有同樣的現象
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-17 19:46
如果接線和接地沒有問題的話,可以試下把L3-04改為0把L3-11改為1看一下情況會不會好轉
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-17 21:00
謝謝樓上的幾位,,不知道電壓檢測怎么改
huanglongfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 105 點
下載積分: 656 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2024-09-03
查看huanglongfei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-17 22:15
如果變頻器使用時間長了,或環境差,試著仔細清理一下線路板。還有是否受什么大設備起停影響和干擾。