24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-29 08:58
請教各位


  要在一傳送帶上加裝一感應器,當檢測到有物體且保持8S以上時,讓傳送鏈停止。

  這個保持8S如何實現呢?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1881 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 11024 分
在線時間: 804(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-15
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-29 10:02
加個時間繼電器檢測到自鎖,接通8s后斷開自鎖。
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-29 11:02
謝謝樓上的回答。

如果有物體在感應器處停留不足8S,繼電器是不是也同樣會自鎖?

那么該如何判斷物體在感應處停留了8S這個信號呢?
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2537 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-11-05
查看5921338的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-29 14:32
這還不簡單
比如傳感器輸入X0
LD X0
OUT T0 K80
不就可以了
自學
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-29 14:57
如果物體在感應器處停留不足8S,就不能有X0輸入了。
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-29 15:11
如果物體能在感應前停8S就直接寫,如果不足8S就用SET M。。指令然后延時達到8S再RST M。。就可以了