ldbboy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 3061 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2024-11-05
查看ldbboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-17 20:03
本公司一機床現在不能正常工作!
控制器顯示報警
三菱MR-J2S-40A 控制器+ HC-KFS43伺服電機
報警代碼為AL-16
維修公司說是伺服電機編碼器壞!
要求換新的!
我想問一下各位老大!怎么判斷確定是編碼器壞!有沒有好的方法!
萬分感謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-18 08:20
報警代碼為AL-16
是encoder的問題沒錯,但也有可能是encoder 線的問題.