各位老師師傅們:
    我們廠在細紗機改造設備時采用了西門子 EM   232   CN模擬量輸出模塊,可編程也是西門子的,變頻器是采用的倫次的,模擬量輸出模塊和變頻器連接時沒有采用屏蔽線。在短短的幾個月里模擬量輸出模塊損壞了十幾塊。損壞的現(xiàn)象是:開機變頻器就以最高速運轉,測量電壓在DC12V。更換新的在運行幾個月甚至幾天就壞,現(xiàn)在改造進入僵局。懇請諸位老師師傅們分析原因,謝謝!
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-09-04 22:42
用屏蔽線,如果有反饋電壓就加個二極管,電壓高就加個電位器,可以調整到適合的電壓,使用方便