建軍1976
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看建軍1976的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-03 20:29
各位老師師傅們:
    我們廠在細紗機改造設備時采用了西門子 EM   232   CN模擬量輸出模塊,可編程也是西門子的,變頻器是采用的倫次的,模擬量輸出模塊和變頻器連接時沒有采用屏蔽線。在短短的幾個月里模擬量輸出模塊損壞了十幾塊。損壞的現象是:開機變頻器就以最高速運轉,測量電壓在DC12V。更換新的在運行幾個月甚至幾天就壞,現在改造進入僵局。懇請諸位老師師傅們分析原因,謝謝!
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-04 10:32
采用屏蔽線,串接電阻 加入保險等等
chehaibo2006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 147 點
下載積分: 719 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2020-11-02
查看chehaibo2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-04 20:32
用屏蔽線,如果是電壓過高造成的可以串電阻降壓
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-04 22:42
用屏蔽線,如果有反饋電壓就加個二極管,電壓高就加個電位器,可以調整到適合的電壓,使用方便
建軍1976
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看建軍1976的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-06 19:49
謝謝,我現在用了屏蔽線。試試看吧
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-11-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-06 21:02
我看這應該不是屏蔽線引起的,可以將模塊數字量置最小輸出與最大輸出時測下輸出電流,是否超出模塊極限電流,是否可能輸出被置雙極性,變頻器負壓鉗位導致模塊輸出短路損壞。