樓主  發表于: 2010-09-03 20:29
各位老師師傅們:
    我們廠在細紗機改造設備時采用了西門子 EM   232   CN模擬量輸出模塊,可編程也是西門子的,變頻器是采用的倫次的,模擬量輸出模塊和變頻器連接時沒有采用屏蔽線。在短短的幾個月里模擬量輸出模塊損壞了十幾塊。損壞的現象是:開機變頻器就以最高速運轉,測量電壓在DC12V。更換新的在運行幾個月甚至幾天就壞,現在改造進入僵局。懇請諸位老師師傅們分析原因,謝謝。
chehaibo2006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 147 點
下載積分: 719 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2020-11-02
查看chehaibo2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-04 20:32
用屏蔽線,如果是電壓過高造成的可以串電阻降壓