樓主  發表于: 2010-09-17 12:28
各位大俠,首先程序如下,其中D60是從模擬量模塊讀取的數值,是大于K200的,當PLC正常斷電再上電后,M440是不會動作的,D0也會被賦值為K10,但是當供電端跳閘后再來電上電,M440就會動作,D0也不會被賦值為K10,這是怎么回事?

[ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2470 個
工控威望: 1757 點
下載積分: 82479 分
在線時間: 1506(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-14
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-17 12:55
D60的值小于200了
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-17 13:40
引用
引用第1樓pretco123于2010-09-17 12:55發表的  :
D60的值小于200了

D60剛開始是小于200,D60數值是從模擬量模塊里讀出來的,我后面特意加了T10啊,按道理應該也不會這樣啊
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-17 18:11
大俠們,求救啊
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-17 18:23
你的PLC正常斷電指的是不是單獨斷開PLC的電源?是不是PLC的電源與所讀取的傳感器的電源是分開控制的?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-17 19:41
你用的是那個型號的PLC,如果是FX1S/1N的話,M440是掉電保持的。所以正常關機和供電掉電的情況會不一樣,它會保持掉電前的狀態
簽名無效了,麻雀不見了!
usermichael
Michael
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 295 點
下載積分: 579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2024-05-14
查看usermichael的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-17 22:22
跳閘后,模擬量模塊還正常嗎?你檢查過這兩者是一起上電的嗎?把時間調長點試試
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-17 22:31
PLC跟模擬量模塊是同電源的,我的正常斷電是只控制箱內電源開關手動斷開,我的PLC是三菱FX2N系列的,M440應該不是掉電保持的呀
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-18 19:13
求解啊。。。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-09-19 08:29
救救。。。
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-09-20 08:06
難道這種問題各位高手都沒遇到過嗎?怎么沒人解釋清楚些呢?
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-09-20 15:52
杯具,工控家園沒人能解釋
  • «