hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-19 17:55
一個兩相57*80的步進電機,電阻3.5歐 電感6.4mH   啟動頻率1.2K  運行頻率20K   加速時間80ms  發送30個脈沖,為什么運行時拖動的長度老是出現長短,請高手指點下,哪里有問題?步進電機不符合要求,還是程序里面參數設置有問題?
ak_42bl520
努力創造未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 215 點
下載積分: 627 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2012-11-02
查看ak_42bl520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-19 18:06
你把30個脈沖 改成3W個就準了

你的運行頻率大 走的脈沖少 在你加速的時候就已經結束了

有疑問可以交流:QQ:410354265
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-20 08:37
30個脈沖來回擺動的~~
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-21 21:46
啟動脈沖太少了,多一點。什么PLC,有些PLC最大只能發20K
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com