我用兩個12VDC 75ah的鉛酸蓄電池 給大約10幾個12VDC的電磁閥供電,這些電磁閥遠近不同,最遠的大約有20多米
發現距離近的電磁閥可以得到10V左右的電壓,越遠電壓下降越大 8.5V以下電磁閥就不工作了
請教各位有過這種情況嗎?如果才能讓我的電磁閥都工作呢
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-11-13
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-29 12:30
加大控制線徑,減少線路損耗。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
一萬號
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一萬號的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-02 19:15
換成粗一點的導線,如果還不行就換成新電瓶。
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-02 19:32
增加線徑或者把蓄電池的位置放置在中間減少長度,不知如何?試一試吧。不行就到換電池,也可以干脆搞個24V電源并且把電磁閥的線圈換掉,一勞永逸。當然是條件允許
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com