電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-11-15
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-02 19:46
我現在給一工廠弄一設備,采用接近開關記錄電機皮帶盤上的4個感應點,采集到的脈沖數除以機械的比,等于工件的移動距離,在調試中發現,調節電機速度越快,工件移動的距離越長,反之,電機速度越慢,工件移動距離越短,接近開關是歐姆龍的,接三菱PLC高速計數端,這種情況如何解決,換了接近開關也不行,是感應點太少了造成這樣的嗎,高手支招,