電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-11-15
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-02 19:46
我現在給一工廠弄一設備,采用接近開關記錄電機皮帶盤上的4個感應點,采集到的脈沖數除以機械的比,等于工件的移動距離,在調試中發現,調節電機速度越快,工件移動的距離越長,反之,電機速度越慢,工件移動距離越短,接近開關是歐姆龍的,接三菱PLC高速計數端,這種情況如何解決,換了接近開關也不行,是感應點太少了造成這樣的嗎,高手支招,
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-02 20:25
用對射式光電開關精度較好,接近的反應不是很快,有丟信號的現象,所以你會失敗,最好還是用編碼器,當然要用正版的品牌,不用假的為好,否則你還會上當
duzhichong
學習!學習。≡賹W(xué)習。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 402 點
下載積分: 883 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2008-08-13
最后登錄: 2020-11-28
查看duzhichong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-02 21:23
plc+編碼器+伺服控制器
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-11-13
查看chen_0106的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-02 22:21
同意1樓的說法
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
你好老大
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看你好老大的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-03 15:39
學習中。。。
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-03 19:40
學習了啊,,,呵呵
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-03 21:25
樓主用四個點來收集脈沖那證明 精度要求也不是很高。在PLC里的除法運算的話這其中會碰到余數問題。這樣的話就對結果產生影響了吧,另外一樓的意見值得參考,建議增加感應點或直接用編碼器收集脈沖,不過成本稍高些
[ 此帖被小巖在2010-10-03 22:10重新編輯 ]
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-04 13:01
接近開關頻率不夠,更換齒輪檢測接近開關,不過價格較高QDCJN@126.COM
說更換編碼器的,可能沒考慮工程量較大,另外可考慮U型光電開關
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-07 09:05
引用
引用第7樓qdlsc于2010-10-04 13:01發表的  :
接近開關頻率不夠,更換齒輪檢測接近開關,不過價格較高QDCJN@126.COM
說更換編碼器的,可能沒考慮工程量較大,另外可考慮U型光電開關



歐姆龍 EE-SX4009-P1 光電開關